 ошибка при записиошибка при записи [ Маргарита ]
Пятница, 3 августа 2018, 14:58

Здравствуйте! готовлю техплан здания по уточнению местоположения, т.е из новых сведений только координаты здания, характеристики здания я не меняю, соответственно не заполняю их. При записи файла выдаёт ошибку: не указано поле "Количество этажей". По какой причине это могло возникнуть?

 ошибка при записи [ Константин Финагеев (разработчик) ]
Пятница, 3 августа 2018, 15:16

В свойствах уточняемого здания на вкладке "Характеристики" в полях "Количество этажей" и "в том числе подземных" что у Вас указано?


 ошибка при записи [ Маргарита ]
Пятница, 3 августа 2018, 15:32

в поле "количество этажей" пусто, "в том числе подземных" стоит "0"

 ошибка при записи [ Константин Финагеев (разработчик) ]
Пятница, 3 августа 2018, 16:00

0 - вполне легальное значение, которое программа выводит в документ просто из-за факта его указания. XML-схема устроена так, что если указывается число подземных этажей, то общее количество этажей становится обязательным полем. Либо не указывается ничего (очистите оба поля, если в них не было изменений в результате кадастровых работ), либо указывается обязательно общее количество этажей и необязательно количество подземных.

Признак неизменности характеристики при уточнении в техплане - соответствующее пустое поле в свойствах объекта проекта ПКЗО.

Ответить

Знаком «*» отмечены обязательные для заполнения поля.
Ваше имя:  *
Адрес электронной почты:  
Тема:  *
Сообщение:
 *
Подтверждение:
(не требуется для зарегистрированных пользователей)
 *
 
Copyright © 2016–2018 ООО «Радом-АйТи»
Лицензионое соглашение
главная | новости | о продукте | скачать | купить | форум | библиотека | наш адрес